接地电抗器
发布日期: 2015-06-20 浏览次数: 4156
一、用途 消弧线圈也叫接地电抗器。它用于中性点不直接接地的系统中,一端接至变压器中性点,另一端接地。这样当系统中发生单相接地事故,产生间歇电弧(弧光接地)时,在消弧线圈中将产生滞后的电感电流,用来补偿线路电容产生的越前的电容电流,使流经故障点的接地电流减小,以致达到接地电弧很快自动熄灭,而不复燃。 二、使用环境 消弧线圈,适用于海拔1000m及以下地区,安装于户外。消弧线圈周围温度最高为+40℃,最低为-30℃,年平均温度为20℃及以下。 本样本中所列产品为我厂目前所生产的消弧线圈品种。以后的新设计可能有些变动。 三、型号说明及技术数据 1、型号含义 四、结构特点 消弧线圈的铁心是由硅钢片迭积而成单相两柱式,心柱截面为多级形,铁轭截面的矩型或“T”形。两个铁心柱上,都分割成若干个铁心饼,每个铁心饼的高度一般为50mm,每个饼用穿心螺杆夹紧。铁心饼连同气隙,利用上下铁轭夹件上的拉螺杆拉紧。 消弧线圈采用筒式线圈结构,线圈上均抽有分接头,引至分接开关,以便在无激磁的情况下,调节电抗值。线路电压为35KV及以下的为5级,63KV的为9级。各分接位置(第一分接位置对应最小电流)下的允许工作时间为: 分接位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 五个分接时 连续 连续 8(h) 4(h) 2(h)         九个分接时 连续 连续 连续 10(h) 8(h) 6(h) 4(h) 3(h) 2(h) 本样本中87.5kVar及以下产品无信号线圈,其余产品的带有110V、10A的信号线圈。 本样本中除XDJ-87.5/6及以下容量的产品内未装电流互感器外,其余产品在接地端还装有次级额定电流为5A的电流互感器,以供测量消弧消圈中通过的电流。 消弧线圈均采用油浸自冷式,除87.5kVar及以下产品油箱无油管散热器,其余产品均采用散热器。 五、外形尺寸 型号 A B C φ1 D J E F G H L K N O P Q R S T U V W XDJ-300/10 1365 775 1235 310 835 750 1610 1033 485 92 820 1400 27 50 3153 1118 60 1035 940 990 820 120 XDJ-600/10 1670 836 1235 310 1270 1200 2115 1460 545 92 820 1410 27 50 4400 1560 70 1470 1300 990 820 120 XDJ-275/35 1855 1205 1047 440 670 580 2115 1306 695 92 820 1405 27 50 3695 1393 50 1312 940 992 820 120 XDJ-550/35 2042 1357 1245 440 795 700 1930 1106 695 118 820 1555 27 50 3494 1224 60 1110 1100 900 820 120 XDJ-1100/35 2250 1221 1508 440 1550 1453 3375 2189 720 115 820 1556 35 65 5866 2304 70 2192 1300 1270 1070 150 XDJ-2200/35 2520 1338 1710 610 996 900 3610 2309 920 115 820 1821 35 65 6106 2424 70 2312 1300 1270 1070 150
上一篇:定制定做包装箱、木箱、托盘、拍...        下一篇:接地变压器
盘锦沃尔得电气有限公司 联系电话: 0427 - 3575188 建议分辨率:1024x768
备案号:辽ICP备06013044号-1浏览次数: 辽公网安备21110002000032号